органические теплоносители и медь
органические теплоносители и медь
Здравствуйте, буду очень благодарен, если поможете ответить на такие вопросы.
Почему с органическими теплоносителями нельзя применять медьсодержащие материалы?
Можно ли считать гликоль содержащие теплоносители (триэтилен гликоль, пропилен гликоль) органическими?
Можно ли применять медьсодержащие материалы с гликолевыми теплоносителями?
Заранее спасибо.
Почему с органическими теплоносителями нельзя применять медьсодержащие материалы?
Можно ли считать гликоль содержащие теплоносители (триэтилен гликоль, пропилен гликоль) органическими?
Можно ли применять медьсодержащие материалы с гликолевыми теплоносителями?
Заранее спасибо.
Re: органические теплоносители и медь
гликоли обладают, в принципе, кислотными свойствами, однако в радиаторах (причем медных) применяются гликольсодержащие антифризы!Aleksand писал(а):Здравствуйте, буду очень благодарен, если поможете ответить на такие вопросы.
Почему с органическими теплоносителями нельзя применять медьсодержащие материалы?
Можно ли считать гликоль содержащие теплоносители (триэтилен гликоль, пропилен гликоль) органическими?
Можно ли применять медьсодержащие материалы с гликолевыми теплоносителями?
Заранее спасибо.
Ну и самое главное, триэтилен гликоль, пропилен гликоль по любому органика
Патамушта соединения меди растворяются в гликолях и вызывают коррозию всей теплообменной системы. Этот запрет относится к кораблям(в том числе и космическим
), подводным лодкам и подобным штукам, где ремонт сопряжен с постановкой в док и полной заменой теплоотводящей системы 
Применять можно на даче, типа на суше, где отказ и протечка теплообменника - ваша личная проблема
Применять можно на даче, типа на суше, где отказ и протечка теплообменника - ваша личная проблема
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет (приписывается Вольтеру)
- Константин_Б
- Сообщения: 2623
- Зарегистрирован: Ср мар 22, 2006 11:51 am
Угу, как пример, теплоноситель ФРИТЕРМ-30 на основе пропиленгликоля. По словам производителей медь не корродирует.FOX-7 писал(а):Использовать теплоносители на основе гликолей для таких систем можно. Но для этого вводят специальные присадки.
Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным.
-
Polychemist
- Сообщения: 9726
- Зарегистрирован: Вт дек 21, 2004 11:42 am
Polychemist писал(а):Ну да, вероятно ингибиторы окисления? Собственно, медь должна сначала окислится, а уж потом она сможет реагировать с гликолем. И в автомобилях печки/радиаторы часто медные.FOX-7 писал(а):Использовать теплоносители на основе гликолей для таких систем можно. Но для этого вводят специальные присадки.
Не знаю как насчет ингибирования окисления, но присадки эти - бензтриазол (или толил-) и декстрин. Бензтриазол с медью реагирует и образует какой-то полимер, а про декстрин совсем ничего не пишут.
- Константин_Б
- Сообщения: 2623
- Зарегистрирован: Ср мар 22, 2006 11:51 am
А разве эти присадки не универсальные?FOX-7 писал(а):Не знаю как насчет ингибирования окисления, но присадки эти - бензтриазол (или толил-) и декстрин. Бензтриазол с медью реагирует и образует какой-то полимер, а про декстрин совсем ничего не пишут.
Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным.
- Константин_Б
- Сообщения: 2623
- Зарегистрирован: Ср мар 22, 2006 11:51 am
Дык бывают и универсальные, как в приведённом мной примере:FOX-7 писал(а):Пишут что не универсальные.
Ну сами подумайте!!! Такие разные материалы, а присадки хотите универсальные.
Цитата из статьи производителей.Как известно, в современных системах отопления одновременно применяются несколько видов металлов и сплавов, как-то: чугунные и биметаллические радиаторы отопления, черные стали и медь для теплообменников, медная (латунная) запорная арматура и т.д. Такой ассортимент металлов при наличии электропроводящей среды приводит к электрохимической коррозии. Высокие температуры эксплуатации системы отопления (до плюс 95°С) существенно ускоряют процессы повреждения стенок оборудования, соединительных элементов и прокладочных материалов, что приводит к возникновению протечек и испарению обычных теплоносителей. Для эксплуатации в таких условиях ФРИТЕРМ-30 содержит в своем составе сложный комплекс присадок, эффективно снижающих коррозию металлов, пенообразование хладоносителя, набухание и растворение резиновых уплотнителей, образование отложений на стенках оборудования.
Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным.
Константин_Б писал(а):Дык бывают и универсальные, как в приведённом мной примере:FOX-7 писал(а):Пишут что не универсальные.
Ну сами подумайте!!! Такие разные материалы, а присадки хотите универсальные.Цитата из статьи производителей.Как известно, в современных системах отопления одновременно применяются несколько видов металлов и сплавов, как-то: чугунные и биметаллические радиаторы отопления, черные стали и медь для теплообменников, медная (латунная) запорная арматура и т.д. Такой ассортимент металлов при наличии электропроводящей среды приводит к электрохимической коррозии. Высокие температуры эксплуатации системы отопления (до плюс 95°С) существенно ускоряют процессы повреждения стенок оборудования, соединительных элементов и прокладочных материалов, что приводит к возникновению протечек и испарению обычных теплоносителей. Для эксплуатации в таких условиях ФРИТЕРМ-30 содержит в своем составе сложный комплекс присадок, эффективно снижающих коррозию металлов, пенообразование хладоносителя, набухание и растворение резиновых уплотнителей, образование отложений на стенках оборудования.
Ну, так все правильно - сложный комплекс присадок. Сколько их там компонентов известно только богу - производителю
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей