всем доброго времени суток!
есть желание приобрести электролизную установку для обработки воды гипохлоритом натрия. производители установок утверждают что эти установки не попадают под действие "Правил безопасности производств хлора ...." и не требуют регистрации в технадзоре из-за низкой концентрации гипохлорита. а мне бы надо конкретный документ, ибо в Приказе №554 от 20 ноября 2013 года не сказано про концентрацию. Может у кого применяется такое для обработки оборотной воды, хотелось бы посмотреть?
гипохлорит марки Э
Re: гипохлорит марки Э
Установки СТЭЛ производятся давно, в том числе для лечебных учреждений и поэтому пакетом всех разрешительных документов укомплектованы. В Приказе Ростехнадзора №554 приведены требования к промышленному производству гипохлорита натрия бездиафрагменным электролизом, в любом случае напишите через сайт Ростехнадзора письмо: требуется ли регистрация.
Re: гипохлорит марки Э
про сайт технадзора - мысль хорошая, что-то сам не додумался.
Кто сейчас на конференции