Здравствуйте, на одной котельной необходимо получение 1,5 % раствора серной кислоты.
Имеется: измеритель концентрации Марк 1102, регулируемая электрозадвижка МЭОФ-40, регулятор Минитерм 300, насос-дозатор, расходомер воды на входе.
Проблема заключается в пуске системы, потому что в изначальном положении задвижка по воде закрыта (концентратомер показывает 0%). Плюс насос-дозатор только с ручным управлением пуск/стоп. Допустим, оператор нажимает кнопку пуск на насосе, кислота пошла, доходит до датчика. Датчик в зашкал, задвижка открывается. Но ведь тогда получается у нас воду льем в кислоту, и наверно трубу там разорвет.
Я сам киповец, а не химик-технолог. Понятно, что надо сначала воду пускать. Поэтому спрашиваю совета, как смешивают воду и серную кислоту в промышленности.
Смешивание серной кислоты с водой
Смешивание серной кислоты с водой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Смешивание серной кислоты с водой
В промышленности используют мерники(мерные емкости), у которых есть шкала с указанеием объема жидкости. В каждом мернике отмеряют нужное количество потом загружают в сосуд с перемешиванием и все - это если нужна точность. А если точность не очень нужна, то можно использовать просто подачу двух реагентов с заданной скоростью в перемешивающую емкость или инжекционный смеситель. В вашей схеме непонятно само смешивающее устройство у вас получается, что смешение происходит в обычном тройнике из труб это как то не хорошо.
Re: Смешивание серной кислоты с водой
Смешивание происходит действительно в тройнике, причем труба для кислоты подходит сверху. Точность здесь добиться легко благодаря датчику концентрации, если бы не проблемы с пуском. Руководство для ввода в строй кислотного цеха как всегда потратилось на железо, полы, арматуру. А для автоматизации денег как всегда зажало. В итоге вместо полноценного контроллера приходится иметь дело с Минитермом. Россия 
Re: Смешивание серной кислоты с водой
а нельзя в ручном режиме принудительно открыть задвижку на трубопроводе воды потом включить подачу кислоты, а потом включить контроллер на регулировку. Если это цех и новый, должен быть проект и проектная организация и ваши вопросы по идее надо адресовать им.
Re: Смешивание серной кислоты с водой
После некоторых размышлений, на регулятор Минитерм завели расходомер по воде. Насосом-дозатором выставили скорость подачи кислоты, затем экспериментально подобрали расход воды, который теперь поддерживается регулятором. С пуском проблем никаких: оператор открывает задвижку, расход воды пошел, включает насос-дозатор кислоты, а датчик концентрации используется для наблюдения и аварийного отключения насоса-дозатора в случае превышения концентрации определенной нормы.
Re: Смешивание серной кислоты с водой
Гыыы! Это и есть "А если точность не очень нужна, то можно использовать просто подачу двух реагентов с заданной скоростью"