Ошибка проектирования? Вытяжная вентиляция

Вопросы, связанные с химией вообще. Вы можете задать здесь свой вопрос, и мы постараемся на него ответить.
General chemical questions go here
Аватара пользователя
Magic Methyl
Сообщения: 1645
Зарегистрирован: Вт авг 07, 2018 7:06 pm

Re: Ошибка проектирования? Вытяжная вентиляция

Сообщение Magic Methyl » Чт янв 24, 2019 7:08 pm

darkweder писал(а):
Чт янв 24, 2019 12:18 pm
насколько помню, с опасными веществами скорость обмена воздуха в ВШ должна быть 10 раз в минуту
со средними до 6 раз в минуту, с простой химией до 2-3 раз в минуту
6 раз в минуту, если я верно понимаю, при условном объеме ВШ 1м3 это 6 кубов в минуту, то-есть 360
кубометров в час, а с опасными 10*1*60=600 м3?
Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt

Аватара пользователя
SIG
Сообщения: 3942
Зарегистрирован: Вс ноя 28, 2004 11:48 pm

Re: Ошибка проектирования? Вытяжная вентиляция

Сообщение SIG » Чт янв 24, 2019 8:42 pm

Да, и при этом скорость потока в условном отверстии тяги( те самые 20 см) не должна быть меньше определенных значений ( от 1м/с) для веществ средней опасности, если не путаю. Для опасных, кажется, не менее 1.5 м/ с

2rin
Сообщения: 400
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 8:58 pm

Re: Ошибка проектирования? Вытяжная вентиляция

Сообщение 2rin » Пн окт 07, 2019 6:36 pm

Расчётные минимальные значения скоростей удаления вредных веществ в открытых проёмах местной вытяжной вентиляции
Вид вредности или работ - скорость, м/с
Теплота, водяной пар - 0,3
Бензин, масла технические и другие вредности с ПДК 100 мг/м3 и выше - 0,5...0,7
Вредные вещества с ПДК от 100 до 10 мг/м3 - 0,7...1
Пыли, аэрозоли, дымы, пары, туманы веществ с ПДК от 10 до 2 мг/м3 - 1,25
Вещества с ПДК от 2 до 1 мг/м3 - 1,75
Вещества с ПДК менее 1 мг/м3 - 2
Особо токсичные (ПДК<0,01 мг/м3) и радиоактивные вещества - 3

Как я понимаю, потом надо перемножить рабочий проем тяги на скорость потока и на 3600 - получим производительность насоса (м3/час). При полностью открытой тяге имеет смысл брать минимальные значения около 0,5 м/с - при закрытии оно кратно увеличивается, без проблем, вплоть до 2-3 м/с.

Ответить

Вернуться в «общехимические вопросы / general chemical issues»

Кто сейчас на конференции