Удаление накипи с теплообменника котла

Вопросы, связанные с химией вообще. Вы можете задать здесь свой вопрос, и мы постараемся на него ответить.
General chemical questions go here
Ответить
Bizon
Сообщения: 167
Зарегистрирован: Ср май 18, 2005 4:44 pm

Удаление накипи с теплообменника котла

Сообщение Bizon » Ср авг 02, 2006 12:21 pm

Есть бытовой 2хконтурный котел. т.е в теплообменнике 2 трубы- отопление и водоснабжение.
На водоснабжение трубка забилась накипью т.к. давление воды значительно упало.

Вопрос чем отмыть накипь и при этом не угробить котел.
Предполагаю что там есть медь. латунь, стыки варены славом на основе олова, термодатчик скорее всего с нержавейки - незнаю какой.

Все что нашел в нете рекомендации использовать Cillit FFW-AL или
Beckinser HF-AL или аналогичные средства - их состава не нашел.


При чистке советских колонок использую солянку вроде ингибированную

Я думаю использовать 10% уксусную к-ту

Аватара пользователя
slavert
Сообщения: 6688
Зарегистрирован: Сб янв 17, 2004 12:28 am

Сообщение slavert » Ср авг 02, 2006 12:36 pm

лучше лимонную, она не воняет

Георгий
Сообщения: 282
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2005 8:52 pm

Сообщение Георгий » Ср авг 02, 2006 2:47 pm

Насколько я знаю! а если честно, то узнал 2 дня назад на www.alhimik.ru продаваемый повсеместно Антинакипин есть некая таинственная колдовская субстанция под названием сульфаминовая кислота и, как утверждал автор манускрипта, уничтожает чары накипи за 2 минуты даже без произнесения заклинания и без вызывания беса Накипуха из глубин чайника. Гарри Поттер отдыхает!

Кстати, 2 дня искал во всех хим магазинах Тбилиси эту самую сульфаминовую кислоту- нет нигде, нет ли способа её домашнего изготовления?

slavert, а что, лимонная быстро действует?

Bizon
Сообщения: 167
Зарегистрирован: Ср май 18, 2005 4:44 pm

Сообщение Bizon » Ср авг 02, 2006 3:11 pm

Теоретически то можна использовать не только лимонную и сульфаминовую к-ты можна использовать и адипиновую кислоту и малеиновый ангидрид и фосфорную кислоту и еще много всякого.
Вопрос в том чтобы выбрать вещество максимально близкое к рекомендуемым препаратам

Относительно покупки сульфаминовой к-ты то только у продавцов химреактивов му может быть еще и на аптечных складах

Аватара пользователя
slavert
Сообщения: 6688
Зарегистрирован: Сб янв 17, 2004 12:28 am

Сообщение slavert » Ср авг 02, 2006 3:26 pm

если его помыть потом хорошо то в принципе не особо важно

Sergey
Сообщения: 431
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2005 3:35 pm

Сообщение Sergey » Ср авг 02, 2006 4:26 pm

Может быть лучше с приминением комплексонов, например ЭДТА в растворе той же сульфаминовой кислоты. А ОЭДФ моментально снимает, в особенности карбонаты кальция и магния.
На современном этапе развития химической науки открытие не может произойти чисто случайно [А. Дарзан, 1912]

Аватара пользователя
amik
Сообщения: 23103
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2006 9:32 pm

Сообщение amik » Ср авг 02, 2006 5:27 pm

Теоретики, блин. Про ЭДТА в растворе другой кислоты это ваще песня. ОЭДФ - просто кислота и, естественно, растворяет карбонатные отложения. Так-же, как и любая другая. И ее комплексообразующие свойства в данном случае не при чем :wink: .
Сульфаминовая кислота - стандартное средство для отмывки. Обладает собственным ингибирующим действием при снятии отложений. Оттого и пользуют. В России продают в основном китайскую и оптом. Цена до 2.5 уе за кило.
А вообще отмывкой теплообменного оборудования занимаются специализированные организации. Да еще и гарантии дают.
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет (приписывается Вольтеру)

Sergey
Сообщения: 431
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2005 3:35 pm

Сообщение Sergey » Ср авг 02, 2006 5:43 pm

amik писал(а):ОЭДФ - просто кислота и, естественно, растворяет карбонатные отложения. Так-же, как и любая другая. И ее комплексообразующие свойства в данном случае не при чем
Ну не совсем. Изучением и получением ОЭДФ я занимался 2 года и читал много материала. В частности, не обязательно используется сама кислота, даже наоборот, ее Zn комплекс, например, т.к. уже доказано и изучено строение образующихся комплексов с ионами Ca. Не случайно, что именно ОЭДФ сейчас применяют в котлах АЭС и котельных ввиду ее ингибирующе-профилактического дейтсвия на накипь.
Я как-то брал в руки отчеты по ингибированию оборотной воды, так там на несколько месяцев снижается накипеобразование и отложения.
Так, госпожа Дятлова в своих трудах прямо указывает:
следует выделить высокие значения констант устойчивости комплексов ОЭдФ со щелочными, щелочноземельными катионами, бериллием и лантаноидами; строго дифференцированные условия растворимости большинства комплексов ОЭдФ
Уникальной чертой ОЭДФ является способность этого лиганда образовывать с одним и тем же катионом равноустойчивые комплексы М2L и МL2
Изображение

Аватара пользователя
amik
Сообщения: 23103
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2006 9:32 pm

Сообщение amik » Ср авг 02, 2006 8:05 pm

[quote="Sergey]Ну не совсем. Изучением и получением ОЭДФ я занимался 2 года и читал много материала. В частности, не обязательно используется сама кислота, даже наоборот, ее Zn комплекс, например, т.к. уже доказано и изучено строение образующихся комплексов с ионами Ca. Не случайно, что именно ОЭДФ сейчас применяют в котлах АЭС и котельных ввиду ее ингибирующе-профилактического дейтсвия на накипь.
Я как-то брал в руки отчеты по ингибированию оборотной воды, так там на несколько месяцев снижается накипеобразование и отложения.
Так, госпожа Дятлова в своих трудах прямо указывает:
следует выделить высокие значения констант устойчивости комплексов ОЭдФ со щелочными, щелочноземельными катионами, бериллием и лантаноидами; строго дифференцированные условия растворимости большинства комплексов ОЭдФ
Госпожу Дятлову знал лично. Как и других уважаемых авторов знаменитой книги "Комплексоны и комплексонаты металлов". Работы в области применения и использования комплексонов ведутся достаточно продуктивно и в настоящее время. И в том же месте.
Но хочу отметить, что вопросы комплексообразования для систем с ОЭДФ, ЭДТА и им подобных соединений представляют научный интерес при определенных значениях pH. Обычно от 3 и выше. ОЭДФ - весьма сильная кислота и ее использование в системах горячего водооборота в чистом виде нецелесообразно. Нейтральные соли, калийная обычно, да, конечно. Снимает не только карбонатные, но и сульфатно-кальциевые осадки. С чем не справляются обычные кислоты, работающие по принципу травления металлической подложки и истончающие стенки теплообменников
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет (приписывается Вольтеру)

Sergey
Сообщения: 431
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2005 3:35 pm

Сообщение Sergey » Ср авг 02, 2006 8:18 pm

amik писал(а):ОЭДФ - весьма сильная кислота и ее использование в системах горячего водооборота в чистом виде нецелесообразно. Нейтральные соли, калийная обычно, да, конечно.
Да, безусловно. На практике обычно только соли и используют широко. Но это лучше чем просто кислотой

Аватара пользователя
amik
Сообщения: 23103
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2006 9:32 pm

Сообщение amik » Ср авг 02, 2006 8:28 pm

Sergey писал(а):
amik писал(а):ОЭДФ - весьма сильная кислота и ее использование в системах горячего водооборота в чистом виде нецелесообразно. Нейтральные соли, калийная обычно, да, конечно.
Да, безусловно. На практике обычно только соли и используют широко. Но это лучше чем просто кислотой
Совершенно солидарен. И именно поэтому, когда предлагают ОЭДФ, не указывая форму реактива(а нужна именно соль), тихо ругаюсь про себя :D .
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет (приписывается Вольтеру)

Bizon
Сообщения: 167
Зарегистрирован: Ср май 18, 2005 4:44 pm

Сообщение Bizon » Чт авг 03, 2006 9:56 am

нашел я именно то что нужно:


DETEX - Удаляет отложения в теплообменниках исистемах отопления и охлаждения из медных и стальных деталей


MANTEX SP - для чистки нержавеющих, латунных, медных и луженых деталей.

Хоть я на чешском не рублю, но ясно что DETEX - солянка 14% наверное ингибирована

MANTEX - сульфаминовая 75% - я не понял это раствор или смесь с чем-то еше

Кто знает чесшский может еще что-то найдет
MSDS
http://www.regulus.cz/cz/pdf/MANTEX%20S ... azenin.pdf

http://www.regulus.cz/cz/pdf/DETEX%20-% ... azenin.pdf

Аватара пользователя
CorrGa
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 7:26 pm
Контактная информация:

Re: Удаление накипи с теплообменника котла

Сообщение CorrGa » Сб сен 09, 2006 2:40 pm

Важно не только удалить накипь, но и не навредить. Комплексы ОЭДФ (с Na, К) хорошо подходят в этом случае, коррозию не стимулируют, НО! только надо не переборщить с концентрацией реагента, особенно в горячей воде,т.к. зависимость скорости коррозии от концентрации ОЭДФNa(K) носит V-образный характер, переборщите и вместо ингибирования, получите стимулирование коррозии. Другое дело если взять Zn-вый комплекс ОЭДФ: при 20-80оС нет увеличения скорости коррозии металла при относительно большой концентрации ОЭДФZn.

Аватара пользователя
Acetoacetylenyl
стеклодуфф
Сообщения: 641
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 9:14 pm

Сообщение Acetoacetylenyl » Сб сен 09, 2006 4:16 pm

Я темный, на. НТА, ЭДТА, ДЭТАТА - знаю. Скажите, а как расшифровывается аббревиатура ОЭДФ??..
А может кто в курсе, что за раствор течет в батареях центрального отопления (в Москве)? Ясно, что это не чистая вода(трубы слишком тонкостенные, соржавели бы давно) явно, добавляют туда и антинакипины и ингибиторы коррозии.
ЭТАНОЛ - выбор профессионалов!

Аватара пользователя
CorrGa
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 7:26 pm
Контактная информация:

Сообщение CorrGa » Вс сен 10, 2006 10:13 am

Боцман писал(а):Я темный, на. НТА, ЭДТА, ДЭТАТА - знаю. Скажите, а как расшифровывается аббревиатура ОЭДФ??..
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота (оксиэтелидендифосфоновая) - ОЭДФ

Аватара пользователя
Mendeleev
Сообщения: 1301
Зарегистрирован: Сб май 13, 2006 4:53 pm

Сообщение Mendeleev » Вс сен 10, 2006 7:09 pm

amik писал(а):Теоретики, блин. ОЭДФ - просто кислота и, естественно, растворяет карбонатные отложения. Так-же, как и любая другая.
И не говори,
теоритиков развелось хоть пруд пруди :D .

Если у Bizonа не аномальная вода то львиную долю в накипи будут составлять карбонаты, которые можно удалить без лишней головной боли раствором к примеру лимонной кислоты, ни для кого не секрет что чем горячее раствор тем быстрее будет растворяться накипь, включения же например нерастворимых сульфатов так же удалится поскольку по мере растворения слоя кристаллы сульфатов будут, потеряв основу, отпадать и удаляться потоком воды в виде взвеси и песка.
Последний раз редактировалось Mendeleev Чт сен 14, 2006 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
"Топить нефтью - это все равно что топить ассигнациями" (Менделеев Д.И.)

Аватара пользователя
Acetoacetylenyl
стеклодуфф
Сообщения: 641
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 9:14 pm

Сообщение Acetoacetylenyl » Вт сен 12, 2006 11:35 am

CorrGa писал(а):
Боцман писал(а):Я темный, на. НТА, ЭДТА, ДЭТАТА - знаю. Скажите, а как расшифровывается аббревиатура ОЭДФ??..
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота (оксиэтелидендифосфоновая) - ОЭДФ
спасибо :)
ЭТАНОЛ - выбор профессионалов!

Аватара пользователя
pepelac-driver
Сообщения: 291
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2006 11:40 am
Контактная информация:

Сообщение pepelac-driver » Вт сен 12, 2006 1:40 pm

amik писал(а): Сульфаминовая кислота - стандартное средство для отмывки. Обладает собственным ингибирующим действием при снятии отложений. Оттого и пользуют. В России продают в основном китайскую и оптом. Цена до 2.5 уе за кило.
А вообще отмывкой теплообменного оборудования занимаются специализированные организации. Да еще и гарантии дают.
Отличное средство. При водоподготовке отложившиеся оксогидрпоксиды железа лучше всего ею удалять - мягкая, не воняет, как солянка, не жоет железные трубы, как серная. Отличное средство.

Bizon
Сообщения: 167
Зарегистрирован: Ср май 18, 2005 4:44 pm

Сообщение Bizon » Ср сен 13, 2006 10:05 am

давно уже отмыл я трубы смесью уксусной и сульфаминовой (т.к. последней у меня оказалось оч мало) все прошло нормально котел тьху- тьху работает
относительтно специалистов и гарантии - они денег слупят много, а оносительно гарантии ситуация такая: пока котел работает она есть, а как сломается скажут - ты виноват, неправильно эксплуатировал

Ответить

Вернуться в «общехимические вопросы / general chemical issues»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей